本帖最后由 GOGO 于 2020-1-2 10:52 编辑
有邻居家热的光屁股都行,有家温度还没有上来需要穿棉衣盖棉被,一样的热水,为啥会这样?前几天发过一个友情提示(https://www.ly263.cn/thread-174904-1-1.html),里面已经提供过解决办法,有的人肯定没当回事。今天再着重讲一下里面的第三条。
经过这几天的调试,大部邻居家温度都上来了,如果还没有上来的邻居,估计不是家内部循环有问题,就是暖气片阀门没有调好。
有问题找专业的水暖维修来解决吧,现在单独说一下暖气片上阀门的调节。
两种情况:
一、如果后期经过装修改过供暖管道为串联,那么就简单好办,无须调节,把阀门全部最大打开即可。
二、大部分邻居家都是原来的管道,也就是暖气片都是并联使用,因为距离进出水口远近不同,南北房间暖气片里水压肯定是不相同的,这也就是为啥有的片热,有的温,有的凉。这种情况就需要调节阀门来均衡各暖气片的压力,才能达到最好的状态。
如何调节?
简单的讲就是,离进出水口远的阀门要全打开,相反离的近的就要部分打开(开一点即可)。至于近的阀门到底要开多小,这就需要多次尝试了。可以数一下全部打开要几圈,先从一半开始往下减,调完等一会摸摸暖气片,温度是否升高。
举个列子,我家的调节操作如下:
我家进出水口在北面餐厅,北面餐厅和卧室肯定先热,全开的状态下,南面片热不起来,热水还没到南边就已经流走了。多次调试后,离进出水口最近餐厅暖气片只开了一点点,估计不到两圈,北面卧室比餐厅再多一点点,中间客厅再多一点点,南面两个卧室和厕所全开。因为都是老片,没有换新,加上窗户封闭也不是很好,现在只有20度。不过这个温度也是很舒服了。
如果家里暖气片烫手,室内温度上不来,就需要加暖气片或者做好门窗的封闭了。
仅供邻居参考吧。另外看群里大家再找温度计,楼下为大家推荐两个便宜的。
|